卷材防水层施工时,应..行细部构造处理,然后由屋面低标高向上铺贴;檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
防水混凝土在施工中应注意事项
1)保持施工环境干燥,避免带水施工。
2)防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。
3)防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于1.5m;防水混凝土应采用机械振捣,并..振捣密实。
4)防水混凝土应自然养护,养护时间不少于14d。
5)喷射混凝土终凝2h后应采取喷水养护,养护时间≥14d;当气温低于5℃时,不得喷水养护。
6)防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。
遵义屋面防水工程应按倒置式防水构造设计,即防水层设在保温层下方、屋面结构层上方。屋面机电安装等设备基础应统一考虑,一次性设计。屋面找坡宜采用结构找坡,屋面应向落水口处结构找坡。屋面机电安装及排水孔洞一律设置带止水环的刚性防水套管。屋面面层混凝土强度应不低于C25。屋面找平层及面层应按柱网设置分格缝,分格缝区块面积不大于24m2,分格缝应在找平层及面层完成后一周内注以柔性防水封闭胶。非憎水保温材料和找坡层应设置透气孔。